回复:西门子PLC无法读取M430变频器状态字

我是大A

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2010-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-06 12:58:53

4楼

展开查看
以下是引用我是大A在2016-09-06 00:35:01的发言 >2楼:变频的r0052是变化的,但是PLC的PIW292都没变化,不知道什么原因啊
以下是引用Zane在2016-09-05 23:06:24的发言 >1楼:怀疑变频有问题?

引用1楼详细内容:

怀疑变频有问题?

太感谢了,原来设置的是50.0现在改到52.0就好了,谢谢楼上各位大晚上的回帖了,也希望这个经验给以后遇到此情况的人