回复:S7-200 Smart 与西门子Smart700触摸屏 以太网连接不上

江汉之珠

  • 帖子

    1023
  • 精华

    15
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-06 13:54:24

8楼

我用一台SMART连了两个屏,一个屏走485,另一个走以太网,没有任何问题。

1、PLC的地址默认是192.168.2.1,这个不要动它,除非你有多台设备。

2、屏在组态时要把型号搞对,并把以太网地址也设对,同时在屏上也要把地址设对。

3、再使用ping命令看一下通路,如果通了说明硬件没问题。