回复:西门子PLC无法读取M430变频器状态字

我是大A

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2010-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-06 14:24:58

8楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2016-09-06 13:46:11的发言 >7楼

P2051这个参数就是变频器通过CB板往外发送的参数

值=52.0,就相当于r52显示的参数,就是状态字

原来是50.0,那就是有效的命令组

2051.1就是PZD第一个字

2051.2就是第二个字看参数说明你应该也能看明白了

懂了懂了,谢谢了