前几天我们也有一次,70变频器运行报过流故障,用摇表摇绝缘没问题,用万用表测相间电阻,电机是15KW的,测的相差不大0.几欧的差距,由于万用表不是特别好的,有时候表笔使劲按和不使劲按电阻都能查1 2欧姆,感觉没问题,只要换电机。
换下来之后拆了检查发现,现场从接线盒处进了很多氧化铁皮,在线包外部的地方有明显的拉弧,有匝间短路现象。
估计在使用的时候,氧化铁皮摩擦导致绝缘破坏了