恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-06 16:21:34
2楼
首先用万用表测流量计的输出端有没有4-20mA的电流信号,如果没有那就是流量计的问题,有电流信号就测输入PLC 的段子上有没有电流,然后看看程序里面到底有没有输入,看看FC105的输入是什么情况,这些都正常的话,就看wincc里面是不是参数设置的不正确。
流量计的问题,线路问题,PLC问题,wincc的问题....
估计是你的流量计有问题,现场测得电流2.6mA是不是就是流量计的输出信号呢?如果是,而流量计又有流量,那有可能是接地没做好,或者流量计出问题了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主