回复:e+h电磁流量计,表头(现场)显示流量正常、但wincc画面无流量显示?什么原因?

qqzxx123

  • 帖子

    784
  • 精华

    4
  • 被关注

    266

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-06 16:21:34

2楼

首先用万用表测流量计的输出端有没有4-20mA的电流信号,如果没有那就是流量计的问题,有电流信号就测输入PLC 的段子上有没有电流,然后看看程序里面到底有没有输入,看看FC105的输入是什么情况,这些都正常的话,就看wincc里面是不是参数设置的不正确。

流量计的问题,线路问题,PLC问题,wincc的问题....


估计是你的流量计有问题,现场测得电流2.6mA是不是就是流量计的输出信号呢?如果是,而流量计又有流量,那有可能是接地没做好,或者流量计出问题了。