恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-06 17:18:51
5楼
你用的时WINCC自带的 OPC的授权吧,如果OPC访问S7-1200的个数超过8个,需要买64点的SOFTNET授权。 项目中我用WINCC7.0同时访问20个左右的S7-1200,没问题的。
当然CPU的固件版本,还是要用新的,现在新的V4.1了。
如果说是S7被HMI访问的连接数,S7-1200的HMI连接数为12(保证支持4个HMI设备),有个保证数呢。
请教电气人生!Wincc访问1200最大个数的问题,我用的是博图版本的wincc,同时链接多个1200PLC,现在发现最多只支持到10个,第11个只能偶尔性的连接上。同样在TIA里同时下载超过10个PLC的程序,也只有10个能同时下载,第11个会报错。这是什么缘故,软件限制还是授权限制?还是我用的普通IE口,没用CP卡的关系?