以下是引用渔明鱼工在2016-09-06 08:44:01的发言 >4楼

是的电机都有强冷风扇。一台是siemens的,一台是ABB的。

以下是引用Zane在2016-09-05 19:05:44的发言 >2楼:是否用的是变频电机...

引用2楼详细内容:

是否用的是变频电机哟?

强制风冷的不一定就是变频电机,变频电机的特性就是绕组线是耐高温与抗电晕的,所以西门子变频电机标配是没有强制风冷的。当然,在有些工况下,比如长期低速大扭矩工作,电机自冷却风扇散热效果不佳,这时就需要强制风冷了。是否强制风冷取决于电机的工况,不像国内所谓的变频电机

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:讲得很到位。变频电机关键是绝缘等级,能抵抗变频器输出的高次谐波冲击。kdrjl