以下是引用卡卡斯基在2016-09-06 15:57:03的发言 >22楼


我以前用过一个M440变频一开水质分析仪就跳,能蹦到几千后来各个地方做等电位处理搞了一星期烦死了。

PS:我当时给西门子400打电话技术支持告诉我好多解决方案,虽然试了效果不好,但是非常热心还回电,我要感谢下西门子的技术支持。

变频器一上电就干扰周边,除了用等电位来处理以外,更重要的还是安装布线的接法。西门子的传动产品手册,开篇都介绍系统的安装布线,尤其是给出了推荐接线方法和EMC规则。而使用者往往会跳过此章节,直接阅读后面的启动步骤和快速调试的章节。导致出现许多因噪声干扰而不能正常运行的问题。


这个真的是太遗憾了。