电机动作时有明显的震动,大电流,变频器报警时,可以脱开变频器,用降压启动试验一下看电机是否有问题。用电桥有时不能检测出绕组是否完好,特别是功率比较大的电机。
我们也想到直接启动电机,但是要加保护电路,不然很危险,最初判断电机是匝间短路的可能性大,而且短路的地方会靠近接线柱,不然电机是不可以运行的, 直接启动有可能产生电机暴弧,冲击电网。