厂内一台55KW的传动电机,采用的S120的变频器,控制模式为速度控制,转速设定900,运行至500左右,负载即达到100%,通过Starter连接在线监控显示扭矩输出已达上限值;担心编码器反馈速度低于实际运行速度,导致电机不停加载,检查编码器未发生故障;拆分连轴器,脱载运行,电机实际转速到达900时负载也仅为3%左右;后续测量电机的绝缘以及相间阻值等均正常;初步判断电控部分无异常;
因为造纸厂,该传动电机带的是一个烘缸,怀疑烘缸积水,检查电控部分的同时,现场单位人员也进行了相关检查,回复烘缸内是有水排出的,意思他们部分正常,后续重新带载运行后,负载恢复正常,但是重新卷曲了2卷纸后,负载又至100%,烘缸跳停;
个人能力范围内判断应该不是电控故障,但是厂内的情形是找不到最终问题点的问题都是电控故障,机械,现场单位也未见后续动作;
请教一下大家电控部分是否还有其他检查方向?另外假设负载端无任何变化的情况下,是否存在因为电机性能方面的问题,导致带相同负载,需求的输出扭矩却变大?如果存在这种现象,那么产生这种现象的原因是哪些?该如何去进行相关排查?