以下是引用yanxiao在2016-09-07 09:44:13的发言 >1楼

 站在宏电的角度,GPRS可以走PPI,没错。因为PPI也是串口通讯数据。

但是站在S7200,PPI不光是串口通讯数据,还有严格的定时要求,这个GPRS做不到。

谢谢,我知道了,意思是说PPI走GPRS基本上不现实不稳定的,我就想再次确定下,修改通讯方案,把自由口改成modbusrtu通讯,我在采集就好了,对吧??


老人新手上路,请不辞吝教