问题2也好处理,很明显现场情况是两套plc一用一备,这样的话,可以把modbus通讯的部分做成一个fc,送电后根据选择开关的信号,把主plc使能,备plc不使能(根本不执行通讯指令,其实也等于没接入了),当选择开关切换后,这两个plc的通讯使能情况同样也就随之切换了。
更高阶的用法,两个plc可以利用一个Q点发出脉冲形成状态位,代表plc运行情况,这样当出线故障时该Q点无脉冲输出,进而可以根据它实现自动切换。