2楼
最近在对1500仿真的时候,发现单击“启动仿真”按钮后,生成的是S7-1200的仿真PLC,下载时虽然能搜索到1500的IP地址,但是地址是粉红色的,不能下载。这真是凤凰(1500)生出一只鸡(1200)。我原来对1500仿真没有这个问题,另一台计算机上的博途也没有这个问题。
怀疑是软件的问题,重装操作系统后,重装博途V13 SP1和PLCSIM V13 SP1,升级到Update 9,问题依然存在。
每次仿真都要生成一个仿真的项目,我一共生成了70多个仿真项目,它们都在一个文件夹里。是否是仿真项目太多造成的?把原有的仿真项目全部删除后,问题就解决了!
到底是什么原因产生的问题,删除过多的仿真项目为什么能解决问题?看了PLCSIM的帮助信息,没有找到答案?有高手知道答案吗?
最好就是起一个对应的项目名保存。如果总要仿真的话,打开对应的仿真项目,就放在那里。
直接选接口(1200/1500PLCSIM)连接。
不要用上面的仿真图标,生成一个又一个的 项目一、项目二。。。。。(除非你想保留原来的程序。那也应该取名标注版本 V1;V2。。。)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主