回复:凤凰生出一只鸡——S7-1500仿真遇到的怪事

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23256
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-07 14:18:23

2楼

展开查看
以下是引用Automann在2016-09-07 09:12:57的发言 >楼主

最近在对1500仿真的时候,发现单击“启动仿真”按钮后,生成的是S7-1200的仿真PLC,下载时虽然能搜索到1500的IP地址,但是地址是粉红色的,不能下载。这真是凤凰(1500)生出一只鸡(1200)。我原来对1500仿真没有这个问题,另一台计算机上的博途也没有这个问题。

怀疑是软件的问题,重装操作系统后,重装博途V13 SP1和PLCSIM V13 SP1,升级到Update 9,问题依然存在。

每次仿真都要生成一个仿真的项目,我一共生成了70多个仿真项目,它们都在一个文件夹里。是否是仿真项目太多造成的?把原有的仿真项目全部删除后,问题就解决了!

到底是什么原因产生的问题,删除过多的仿真项目为什么能解决问题?看了PLCSIM的帮助信息,没有找到答案?有高手知道答案吗?

最好就是起一个对应的项目名保存。如果总要仿真的话,打开对应的仿真项目,就放在那里。

直接选接口(1200/1500PLCSIM)连接。

不要用上面的仿真图标,生成一个又一个的 项目一、项目二。。。。。(除非你想保留原来的程序。那也应该取名标注版本 V1;V2。。。)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10833条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。