呃,对于电机转速,即便是V/F模式下,因为电机有(磁)极对数。变频器控制输出的旋转磁场,通过电压、电流检测,是可以“感受”到转子实际滑差的情况。因此也可以算出实际转速。

而转矩控制必须分开励磁电流和转矩电流。SLVC只是通过辨识测量好的电机模型,要通过计算才能得到实际转速,低速时根本测不出来。不能像VC直接得到实际转速。所以SLVC 零速和接近零速都不行。


实际上,即便安装编码器也需要保证安装精度,有偏角也不行。也会有波动。