回复:参考点变换无常

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-09-07 15:34:40

6楼

回参考点模式主要取决于:MD34200和MD34000的值。你的状态是这两个值都是:0

 MD 34200 ENC_REFP_MODE 

参考点模式 0 

绝对值编码器1 

带零脉冲的增量编码器 3 

带距离编码的长度测量尺5 

接近开关取代撞块

 

 MD34000 REFP_CAM_IS_ACTIVE 

 0 

无参考撞块(零脉冲)

有参考撞块