恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-07 19:26:33
7楼
楼主想利用变频器的转速可转矩参数作为测试的结果值?那可不行。转速值参数可用,G120的在额定转速以内的精度,基本是+/-1rpm,但是如果是超过了额定转速,弱磁升速的话,弱磁越深,转速实际值与显示值的误差越多。而扭矩显示值误差就比较不靠谱了。如果是电动状态,可能会比较接近轴机械转矩,如果是发电状态,差的就很多了。
因此,如果想用变频器作为动力测试系统,你需要对这个变频器的转速和转矩示值进行标定才可用。当然做一台带转速和扭矩检测传感器的测功机系统。那才是比较靠谱的。随着计算机数据库的使用和普及,如果你把大量的测试数据植入数据库,然后,建立一个测功机的专项数据族,利用变频器开环控制,其精度达到5%以内还是没有问题的。这个,我们已经实践过了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主