各位朋友,大家好,现在我碰到一个问题很棘手,需要这方面懂得专家解决和探讨一下。
我正在做一个拉丝机的项目,里面有用到退火,具体结构是进线电抗器,G120变频器,出现电抗器,65KVA三角形变星形变压器(380V变50V),初级允许电流58A,次级允许电流660A,再三相整流电路,直流电加到单线铜丝上面。
具体结构就是这样的,我的问题是现在变压器次级侧有一个电流互感器,请问如电流最大要达到600A,我的变频器需要多大的?
你好,可以说G120接的负载是变压器,变压器接的负载是整流模块(交变直),直流电压再加到单线铜丝上,以前也做过同样的项目,但这次要求退货电流变大了,退火的单线铜丝线径不一样了,还要以前用的是MM440,现在440比较难订到货了,我们的设备都用G120来替代了。
回复yming:
写错了,是整流桥,我现在决定用45KW的PM模块,变压器是380变50V的三角形/星形变压器,次级侧要达到600A,变频器的功率要多大才够?怎么计算的?我也问过别的工程师,算法如下:
如果变频器是55KW
55KW*2.5=137.5A-----变压器初级侧电流
380/50=7.6----------变比
137.5*7.6=1045A--------变压器次级侧电流
反推:
我要次级侧电流为600A
600/7.6=78.95A------初级侧电流
78.95/2.5=31.57KW----变频器容量
看上去37KW的就够了,为了保证余量我把变频器放大到45KW的。