今天把设备安装到了现场,220转换24VDC单独变压器提供电源,变频器接现场380V电源,做好接地等等问题。
还是会出现通讯中断问题,后来把通讯波特率由原来的1.5M 降低到 187.5K 问题就基本上没有发生了,请教一下大家这样的问题有什么可能性?
接地,供电方式等等都没有发现有问题。