回复:e+h电磁流量计,表头(现场)显示流量正常、但wincc画面无流量显示?什么原因?

@小电工

  • 帖子

    421
  • 精华

    5
  • 被关注

    54

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-12-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-08 06:54:49

3楼

展开查看
以下是引用qqzxx123在2016-09-06 16:21:34的发言 >

首先用万用表测流量计的输出端有没有4-20mA的电流信号,如果没有那就是流量计的问题,有电流信号就测输入PLC 的段子上有没有电流,然后看看程序里面到底有没有输入,看看FC105的输入是什么情况,这些都正常的话,就看wincc里面是不是参数设置的不正确。

流量计的问题,线路问题,PLC问题,wincc的问题....


估计是你的流量计有问题,现场测得电流2.6mA是不是就是流量计的输出信号呢?如果是,而流量计又有流量,那有可能是接地没做好,或者流量计出问题了。

对、现场测得电流反馈是2.6ma、

没有什么不可以
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。