回复:第一次使用FC105/FC106,不甚了解,有时间的朋友指点一下。

engneer

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2015-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-08 08:32:15

18楼

展开查看
以下是引用秦皇汉武在2016-08-04 15:45:57的发言 >2楼

我的输入模块和输出模块连接的都是4-20mA信号,请问上下限是什么?

输入模块的4-20mA来自中控室的设定(好比0-100%),输出模块输出的就是输入模块接收的那个4-20mA的值。

以下是引用engneer在2016-08-04 15:36:39的发言 >1楼:输入是你的模块上的...

引用1楼详细内容:

输入是你的模块上的通道地址,输出一般是浮点数,上下限的话就是你工程上的上下限了。很方便的。实在不行F1。

1、其实你还是没有了解FC105和FC106功能块的作用。

2、FC105的作用是将现场的模拟量数据变成工程量数据。比如你现场的数据是频率(暂且上下限为0-50HZ,对应的信号为4-20mA),经过模拟量输入模块之后,模拟量输入模块就将4-20mA信号转换成了数字量的0-27648了,即0Hz对应于0,而50HZ对应于27648了。

3、这个时候调用FC105就是再将转换了的模拟量模块上的数字量0-27648(0对应0Hz,27648对应50HZ)转换成你需要的工程上的上限IN1,下限IN2(比如0-50Hz的频率或者你说的0-100%),此时的输出OUT的范围就是IN1和IN2了整个转换也就结束了。在此处你只需写清楚工程上的上、下限、对应的通道和输出OUT就可以了。而FC106只不过是反过来,将工程上的数据转换成0-27648。不知道这样说你说你能明白吗?