回复:S120变频器 55KW电机 负载100%

肥荣

  • 帖子

    170
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2015-01-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-08 13:08:57

13楼

你们的造纸机应该有好几个的烘缸吧?

1/检查一下烘缸的减速箱以及烘缸的轴承有没有异常烘

2/电机的连轴器不要拆除,将毛布松下空载运行(不要加入蒸汽)运行一段时间后记录下电流的变化

3/检查一下烘缸的出入口压力有没有异常

4/检查烘缸出来后的的冷凝水阀门是否可以打开,或者有冷凝水罐的可以看看水罐的液位是否不能降下来,因为重新卷取了两卷纸后又出现问题,还是重点要检查一下冷凝水的自动阀或者其他的阀门有没有问题。