求助,一个简单控制回路是如何链接的

401

4

2016-09-09 08:06:48

 系统是S7-400的,一个压力控制回路,调节阀组态DB35,压力变送器是AI107。一个控制面板,测量值链接的是F15_PROCESS_VALUE_1。后因为AI107故障,调换到AI111。只是改下线路。AI111是组态了的点。基本上什么也没动。但调出流程图,这个控制回路的控制面板测量值没有显示了。我该怎么办,查了很多,就是找不到测量值通过哪个功能与AI111链接的。谢谢大家,教教我这只菜鸟。