回复:S7-1200 PROFIBUS-DP通讯问题求助

Njzhy

  • 帖子

    402
  • 精华

    5
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-07-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-09 10:31:27

17楼

展开查看
以下是引用威师爷在2016-09-03 23:59:24的发言 >5楼

只要图片中的红色部分的交流接触器动作,变频器A马上就受到干扰,通讯马上就中断


图片是目前调试临时搭建的电源网络,前帮忙分析是不是就是因为目前的电源供电模式导致的问题?


以下是引用yming在2016-09-03 14:11:13的发言 >4楼:嗯。确实与供电方式...

引用4楼详细内容:

嗯。确实与供电方式有关。单相供电最容易出问题。

通常要把零、地分开。确保地线无电流,才能做到等电势。

即便是三相四线制的,也要在你的系统中是零地分开,供电电柜处一点接“地”。

以下是引用威师爷在2016-09-03 12:32:09的发言 >:目前电箱在调试中,...

引用详细内容:

目前电箱在调试中,用了一个220升两相380给变频器供电的,然后变频器的多功能继电器控制一个接触器,这个接触器的工作电压是220的,只要这个接触器动作,就可能会导致出现中断,如果把接触器甩掉,只运行变频器,这样就无论如何运行都不会有问题。


为什么接触器动作会影响通讯?是否与我的供电方式有关?

该下线路试试怎么样!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15120条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。