只要图片中的红色部分的交流接触器动作,变频器A马上就受到干扰,通讯马上就中断
图片是目前调试临时搭建的电源网络,前帮忙分析是不是就是因为目前的电源供电模式导致的问题?
引用4楼详细内容:
嗯。确实与供电方式有关。单相供电最容易出问题。
通常要把零、地分开。确保地线无电流,才能做到等电势。
即便是三相四线制的,也要在你的系统中是零地分开,供电电柜处一点接“地”。
引用详细内容:
目前电箱在调试中,用了一个220升两相380给变频器供电的,然后变频器的多功能继电器控制一个接触器,这个接触器的工作电压是220的,只要这个接触器动作,就可能会导致出现中断,如果把接触器甩掉,只运行变频器,这样就无论如何运行都不会有问题。
为什么接触器动作会影响通讯?是否与我的供电方式有关?
该下线路试试怎么样!