在S7-400PLC 在OB35(0.01s周期)中进行介质消耗的累加,累积量加上0.01s的瞬时流量再赋给累积量。
在实际使用中当累积量过大时,瞬时量过小时,累积量一点都不增加。同时计算每半小时的累积量发给L2的服务器做累加。
让我感到疑惑的是 L2统计的每天消耗竟然比PLC累计的当天量小。我自己观察半天都没弄明白,PLC的累积量半小时走100多,总的累积量一点都没有增加,怎么L2比PLC的每天累计量小。
后来把PLC中的程序累计量也改成先计算半小时的累计量,再将累积量加到总的累积量上L2和PLC累积量就能对上了。