回复:在博途V13版本中,已安装STARTDRIVE_Standalone V13的驱动软件,为何不能在设置驱动器?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-09 12:41:32

3楼

你也不应该安装 Startdrive_Standalone  V13啊。这是可单独运行的G系列调试软件;给不用PLC的驱动工程师调试G系列变频器用的。

与TIA V13 集成的是 Startdrive V13(SP1)。它只对G系列变频器集成组态(通讯报文设置、改变时,可两边一起组态,不出错。)和调试(不再需要用STARTER软件)

对于其它系列的驱动,与原来STEP 7差不多一样。组态通讯报文。驱动的调试,仍然需要使用STARTER。

对于特殊的一些驱动(CU 为PN的),也可以用来诊断,使用控制面板。