恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-09 17:05:46
2楼
如果要读写a1000更多的参数,需要启用握手协议handshake。dp交换的数据里包含modbus的通讯,modbus读写变频器内容,sip3卡再转dp给plc,gsd组态的时候可以选用extend data1,你的工程案例需要你对dp和modbus以及握手都熟悉。
A1000好像不能设置PID参数通过通讯的方式,只能访问PID里的SP(设定值),PV(过程值),MV(调节值),SIP3的普通报文只能读取电机的转速/ 电流/ 状态字/;控制字/频率设定,Extend data1报文格式为32byte的I/O ,报文内容里包含了一个modbus协议格式的内存,SIP3可以通过这个报文在变频器Modbus内存区访问到PID的,sp.pv.mv,因此需要你了解DP和MODBUS协议,但是协调DP跟modbus转化需要启用握手协议。在SIP3 卡里有说明。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主