回复:S7-1200 PROFIBUS-DP通讯问题求助

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-09 18:06:53

18楼

展开查看
以下是引用祝我中华在2016-09-09 10:31:27的发言 >17楼

该下线路试试怎么样!

以下是引用威师爷在2016-09-03 23:59:24的发言 >5楼:只要图片中的红色部...

引用5楼详细内容:

只要图片中的红色部分的交流接触器动作,变频器A马上就受到干扰,通讯马上就中断


图片是目前调试临时搭建的电源网络,前帮忙分析是不是就是因为目前的电源供电模式导致的问题?


以下是引用yming在2016-09-03 14:11:13的发言 >4楼:嗯。确实与供电方式...

引用4楼详细内容:

嗯。确实与供电方式有关。单相供电最容易出问题。

通常要把零、地分开。确保地线无电流,才能做到等电势。

即便是三相四线制的,也要在你的系统中是零地分开,供电电柜处一点接“地”。

以下是引用威师爷在2016-09-03 12:32:09的发言 >:目前电箱在调试中...

引用详细内容:

目前电箱在调试中,用了一个220升两相380给变频器供电的,然后变频器的多功能继电器控制一个接触器,这个接触器的工作电压是220的,只要这个接触器动作,就可能会导致出现中断,如果把接触器甩掉,只运行变频器,这样就无论如何运行都不会有问题。


为什么接触器动作会影响通讯?是否与我的供电方式有关?

接触器是通过变频器的多功能继电器控制的,220接入变频器的多功能继电器的上端,下端接入接触器的A1,变频器运行时多功能继电器动作,接触器动作,然后就会出现干扰,如果把接触器敞开,只运行变频器的输出就没有问题。


即使变频器只在READY状态,没有输出,这个时候认为给电给接触器,变频器还是会与PLC短时间的发生通讯错误、

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl