以下是引用wjh930929在2016-09-09 19:18:12的发言 >楼主

是这样的,现在有个温度变送器,4-20ma电流信号,测到的电流是5毫安,模拟量摸块内部设置0-20ma,根据对应关系5am对应的是8000,但监控的时候只有6900多,少了1000多,难道是smart对应关系不是0-20am对应的是0-32000吗?求各位老师傅指点下,万分感谢!

0-20ma对应0-27648,1ma对应数值是1382.4,5ma数值是6912