以下是引用caochengxin在2016-09-09 23:21:41的发言 >18楼

不能排除电控方面的问题,一般设备故障都是先从电气方面找原因的,这点希望楼主能理解机械人员

楼主有无相同的S120变频器,可以更换试一下,变频器性能下降,空载是体现不出来的,以前我遇到过类似情况,功率模块性能下降,空载正常,带负载就挂。空载不能排除问题。

这就是每个人的技术路线问题了。遇到问题,先确定方向,而不是先经验的去排查某一方面的问题。


比如说,楼主的问题,在加速过程中出现转矩限幅,转速被抑制,从现象得出的判断,首先就是机械和电气两方面都有可能有事,应该是先在此节点,做一个方向的确认,这种确认不是想出来的,而是要通过可操作的检测方法确认。怎么可以先查电后查机的人为规定检查方向呀?这其实就是典型的经验方法。