以前正常使用,突然负载变大,,电机空转没有问题,


我觉得就是烘缸内有水的问题,,你看看P0290的过载反应,应该默认是降速,而不是故障,所以会出现降速的现象,停机后排排水又可以运行。电流曲线一下上升的话就可能是内部的水环破裂造成,


烘缸内积水是很正常的,比如烘吸管断裂,再者出口压力大或者出水阀门没有打开都可能造成积水。刮刀压力认为调整大了。

可以对以上几个压力流量或者阀门反馈进行排查。。用测温枪查一下表面的问题,有水的话温度低。

排水的冷凝管上的液位曲线肯定也有问题,,


可以先采取以下措施:

1 提高进气的蒸汽压力,,水能不能压出来

2 将烘缸的刮刀全部抬起来 负载是不是降低,,

3 速度微调调整,降低负荷。。