很熟悉的一种流程调度手法。鲜明的次序感让人一网了然。让我不禁回味着学plc时候的味道。
有一个区别,当时我学习的时候是把程序这样分区的:
前,楼梯。和移位。
中,步进的条件。只书写步进的条件,不涉及对外输出。
后,用移位寄存器驱动线圈。只书写有对外关系的输出处理。
这样的话,你的灯部分两小撮程序就会在一起了并且只用一个线圈输出。也就是说10.2 10.4带出灯的程序,订时器也只要用一个可以了。