回复:【求助】大家帮忙看看这个程序的bug在哪里?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-11 06:50:49

2楼

很熟悉的一种流程调度手法。鲜明的次序感让人一网了然。让我不禁回味着学plc时候的味道。

有一个区别,当时我学习的时候是把程序这样分区的:

前,楼梯。和移位。

中,步进的条件。只书写步进的条件,不涉及对外输出。

后,用移位寄存器驱动线圈。只书写有对外关系的输出处理。

这样的话,你的灯部分两小撮程序就会在一起了并且只用一个线圈输出。也就是说10.2  10.4带出灯的程序,订时器也只要用一个可以了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。