回复:【求助】大家帮忙看看这个程序的bug在哪里?

jhwssjb

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:新手

注册时间:2016-07-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-11 11:21:06

4楼

展开查看
以下是引用芳季在2016-09-11 06:50:49的发言 >2楼

很熟悉的一种流程调度手法。鲜明的次序感让人一网了然。让我不禁回味着学plc时候的味道。

有一个区别,当时我学习的时候是把程序这样分区的:

前,楼梯。和移位。

中,步进的条件。只书写步进的条件,不涉及对外输出。

后,用移位寄存器驱动线圈。只书写有对外关系的输出处理。

这样的话,你的灯部分两小撮程序就会在一起了并且只用一个线圈输出。也就是说10.2  10.4带出灯的程序,订时器也只要用一个可以了。

多谢大侠指教,给我们新手指点了很好的思路,谢谢