S7-200控制逻辑停止与恢复的一种方式

已锁定

gexiuming

  • 帖子

    33
  • 精华

    3
  • 被关注

    26

论坛等级:侠客

注册时间:2010-08-17

普通 普通 如何晋级?

S7-200控制逻辑停止与恢复的一种方式

577

6

2016-09-11 16:31:14

S7-200系统Stop.pdf

之前碰到过两个用户的PLC系统在运行过程停止运行了。因为各种原因(具体也讲不清楚)用户没有及时给成套商付款。成套商早有一手,提前在逻辑中做了程序,到一定时间让逻辑停止运行,或者让PLC直接停止运行,有触摸屏的让PLC和触摸屏通讯中断等等。每个人可能都有自己方式,没有穷尽。

附件是我之前成套的一个小项目,我的方式,现在整理出来分享给大家。我的思路是到设定时间,用跳转指令跳过逻辑部分。通过短接DI端子进行复位或者中止,不用再去现场处理。之前在现场测试过。但是想来想去,最终没有用。

仅供兴趣交流,只是一种思路。希望每一个项目都不用做这种事。做了总给人有点坏的感觉。还是要以交流和理解为主,轻易不要这么做。真的做了也就撕破脸皮了,缘分基本也就尽了,总之多少都会影响后续的合作。信任是很重要的东西,如果都能按照合同约定做,就更加信任,如果有一方失信,信任可能一下子就没有了。大多少数的用户都很好,也会碰到极少数比较恶劣。碰到恶劣确实有必要搞一搞。这么有先见之名的朋友,我还是很佩服的,早早的就看准了。如果每个项目都这么干,我觉得也没有什么值得佩服的。

为创造和谐社会努力!


S7-200控制逻辑停止与恢复的一种方式 已锁定