关于1200里面工艺的轴 指令的使用(主要是Reset)

已锁定

勒布朗哎骚文

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2016-09-07

普通 普通 如何晋级?

关于1200里面工艺的轴 指令的使用(主要是Reset)

831

4

2016-09-12 11:36:21

急急急!!!本人在编写控制步进电机的程序时,碰到的问题:在导轨的两边加上了限位开关,当滑块碰到限位开关时,电机停下,我必须对这个错误确认(用Reset这个指令)过后其他指令才能接着响应。一开始调试用,就用了点动这个指令,当左移碰到某一个限位开关时,电机停下,也写了确认错误这条语句(也确认过错误监视看到了),可是右移就不动了(监视显示点动的指令是通了)。然而在这个停下来的点上,接着按点动左移电机却可以动,好像限位开关此时根本没用(个人认为是一直在按点动左移,也一直在确认错误,所以可以接着左移),但是为什么右移就不行呢?还请各位帮忙。Ps:用组态王做上位机,通信是成功 的。

关于1200里面工艺的轴 指令的使用(主要是Reset) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15557条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。