回复:关于1200里面工艺的轴 指令的使用(主要是Reset)

HUO1921

  • 帖子

    152
  • 精华

    6
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-12 14:01:11

1楼

展开查看
以下是引用勒布朗哎骚文在2016-09-12 11:36:21的发言 >楼主

急急急!!!本人在编写控制步进电机的程序时,碰到的问题:在导轨的两边加上了限位开关,当滑块碰到限位开关时,电机停下,我必须对这个错误确认(用Reset这个指令)过后其他指令才能接着响应。一开始调试用,就用了点动这个指令,当左移碰到某一个限位开关时,电机停下,也写了确认错误这条语句(也确认过错误监视看到了),可是右移就不动了(监视显示点动的指令是通了)。然而在这个停下来的点上,接着按点动左移电机却可以动,好像限位开关此时根本没用(个人认为是一直在按点动左移,也一直在确认错误,所以可以接着左移),但是为什么右移就不行呢?还请各位帮忙。Ps:用组态王做上位机,通信是成功 的。

左右限位开关弄反了吧!