恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-12 22:34:55
3楼
如果做过静态识别和动态优化,不可能会出现如此问题的。只可能参数不太合适,但稳态悠车不可能。是不是转速显示波动大,实际电机转速很平稳呢?你可以监控一下参数r0022,看看是否稳定。如果是,那就不是变频器控制问题,检查你的检测回路。如果r0022波动,那就是真的波动了。但很有可能快速调试没有真正被完成。而是以为完成了?
之前尝试过几个项目,最终都用回了1300=0了,再有项目,会再尝试下,谢谢回复!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主