回复:g120,无传感器矢量(P1300=20)控制模式下,恒定设定速度时,电机转速不稳定。

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-09-12 22:37:53

4楼

展开查看
以下是引用yming在2016-09-12 12:48:51的发言 >1楼

用什么设定的?通过模拟量?MOP?通讯?还是其它?

用调试软件,在线 顺着给定通道 直到 输出查。


DP总线给定

天道酬勤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。