回复:g120,无传感器矢量(P1300=20)控制模式下,恒定设定速度时,电机转速不稳定。

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23500
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-12 23:29:40

5楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2016-09-12 22:37:53的发言 >4楼

DP总线给定

以下是引用yming在2016-09-12 12:48:51的发言 >1楼:用什么设定的?通过...

引用1楼详细内容:

用什么设定的?通过模拟量?MOP?通讯?还是其它?

用调试软件,在线 顺着给定通道 直到 输出查。


这种情况就是在线,打开 调试软件 TIA V13SP1 或者 STARTER 顺着通道查就可以。

给定 - 斜率 - ...- 输出。