回复:g120,无传感器矢量(P1300=20)控制模式下,恒定设定速度时,电机转速不稳定。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37197
  • 精华

    455
  • 被关注

    1482

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-13 18:41:49

7楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2016-09-12 22:34:55的发言 >3楼

之前尝试过几个项目,最终都用回了1300=0了,再有项目,会再尝试下,谢谢回复!

以下是引用kdrjl在2016-09-12 21:20:05的发言 >:如果做过静态识别和...

引用详细内容:

如果做过静态识别和动态优化,不可能会出现如此问题的。只可能参数不太合适,但稳态悠车不可能。是不是转速显示波动大,实际电机转速很平稳呢?你可以监控一下参数r0022,看看是否稳定。如果是,那就不是变频器控制问题,检查你的检测回路。如果r0022波动,那就是真的波动了。但很有可能快速调试没有真正被完成。而是以为完成了?

不是P1300 = 0,P1300 是控制模式。快速调试的结束否,是看P1900 = 0否,等于1,进行快速调试,而且需要合闸启动,等到P1900自动等于0了,才算结束快速调试。

我是你的朋友