恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-14 11:15:07
14楼
我觉得:
不能泛泛的说ProfiNet IO通讯。要看你是否需要 RT 同步(10mS)和 IRT 等时同步(1mS)。
如果不是以上的要求,并不需要专用的 网卡。
这方面得请教 @westcowboy 大侠了。
实际上,RT和IRT在数据刷新的周期上是一样的,比如我用1500带IO,配置为RT,最短数据刷新时间可以组态为250微秒;配置为IRT,最短数据刷新时间也可以是250微秒,那么区别究竟在哪里?
其实,RT和IRT的区别在于数据刷新时间的精准度上。
RT,通俗的讲是尽力而为,你配置为250微秒,那我就尽量250个微秒刷新一次数据,缺省设置下,在看门狗时间到来之前(默认是3倍的数据刷新时间,即750微秒),RT通信都不会报错。所以,RT数据的通信,数据刷新的时间是尽量,尽力而为。
IRT就不同了,通过对时,可以实现抖动小于1微秒的数据刷新,时间偏差再大,控制系统就要报错了。
但对于绝大部分应用而言,RT就足够了,毕竟RT配置简单,支持无线传输,拓扑对RT来说也不是必须的;
而IRT则不同,必须要组态拓扑,网络上的交换机必须要支持IRT的交换机,也不支持无线传输,所以IRT是为特殊应用而生的,典型应用就是运动控制。
精华帖版主置评:非常好的解释、解惑。谢谢! -yming
请填写推广理由:
分享
只看
楼主