怎么知道这个变频器用没用安全功能 ,参数哪里能看。
引用6楼详细内容:
G120是SD卡。和S120的CF卡类似,专用的。通常只是在有授权功能时,才会使用。
这么说,那你就需要做几件事情:
1、在S7软件中,查看 该驱动的IP和设备名称。用上述任意软件分配IP地址和设备名称。(用BOP也是可以的。重新上电后激活。)
2、在S7软件中,查看 通讯报文,如果使用了安全报文,那么G120应该有相应的授权。
3、用授权文件,去官网给这个SD卡授权(授权文件上写的有这个SD卡序列号,看一下)。
4、在STARTER或其它驱动调试软件中,下载原参数文件。(看来还是TIA比较好,一个平台就完成了。 )
如果CU与以前的版本不同,就需要更换一下硬件组态(另存为新项目)。不行就需要对高版本的CU降级。
1、在STEP 7项目里看报文组态。如果使用了ProfiSafe报文就是了。
2、SCOUT我没用过。通常都应该在 可访问设备/在线诊断 那下面。(先搜索到该设备,在线设置这两个。)
这个不是 PN吗?直接用网线连接CU。