本文介绍了组态王和广州巨控PLC专用GPRS DTU实现S7-200 PLC远程监控的方法。相对传统透传的GPRS DTU,该方案特色如下:
2 组态软件实现PLC远程监控(可修改PLC数据,查看数据,历史数据报表,趋势图等),可以使用巨控免费组态,或者WINCC,组态王等任意支持OPC的组态,无需固定IP和任何端口映射,花生壳动态域名。
2 模块内置的网页功能,手机和电脑用网页直接查看PLC,修改PLC数据。只需简单的配置一下网页的样式,下载到模块即可使用。无需任何网页和网络知识。也无需任何网页服务器。
2 短信功能,短信报警,控制催款,查询,而且由于远程可以修改模块工程,所以可以远程随时修改短信内容, 收件人等
2 多包并发采集,按需采集,智能压缩技术,相对透传GRPS DTU降低50%流量,速度提高2.5倍。
2 支持各种复杂协议,如西门子PPI,MPI,三菱,欧姆龙协议。普通DTU只能支持透传简单的MODBUS之类的串口协议。
2 同时支持短信功能和GPRS无线远程访问,提高无线监控的可靠性。GPRS永远在线,自动重连。

PLC远程监控的网络结构:
1. 巨控GRM200和PLC通过485连接,GRM200通过插入的手机卡GPRS上网。
2. 远程电脑只需能上网,即可,不需要固定IP,不需另外的服务器
3. 远程电脑上需安装OPCSERVER,然后登陆对应模块的序号和密码。
4. 组态软件是通过OPC接口从OPCSERVER访问远程的PLC数据。
完成PLC远程监控的需要的硬件:
1. GRM200G一台(插入开通GPRS的SIM卡)和西门子PLC通过PPI连接.


2. 可以上网的电脑一台.(无需固定IP,只要求能上网即可)
完成PLC远程监控需要的软件:
1. GRM200工程配置软件GRM Dev3
2. 巨控GrmOpcServer软件包,请从巨控公司网站上下载。
3. 巨控组态软件GiantView V3.5 GRM专用版,请从巨控公司网站上下载。也可使用组态王等任意组态软件。
完成PLC远程监控的方法:
使用GRM200工程配置软件GRMDev3完成GRM200G的工程开发和下载,选择西门子200的PPI协议,配置需要远程监控的变量,及对应的PLC寄存器地址。


2. GRM200G开发下载完毕后,插入SIM卡,等模块运行后即自动登录网络。
3. 在电脑上使用巨控GrmOpcServer软件包中的GRM OPC管理器(GrmOpcMgr.exe),“添加GRM设备”后,并点击“刷新全部GRM设备”。这样GRMOPCSERVER就通过网络获取了模块中定义的需要远程监控的变量!

4. 使用组态软件开发工程,将组态软件的变量关联到对应的OPC寄存器,巨控提供的免费OPC软件采用标准的OPC接口,可以和任何组态软件无缝连接,性能稳定。


在组态软件数据词典中,将组态软件变量直接关联到OPCSERVER中模块的变量!

这样,就已经完成了远程PLC变量到组态软件变量的全部映射在组态软件中组态画面,使用刚才建立好的变量即可。

5. 运行组态软件,即完成PLC远程监控系统的开发。