回复:新的G120、新的SF 卡 参数重新如何通过SCOUT 或者STARTER下载

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-14 20:45:43

18楼

展开查看
以下是引用柳叶随风在2016-09-14 17:36:43的发言 >

不是机床,是生产线。

我打开老外留下的调试完成的参数表,怎么设备名称、IP 在这参数里不显示呢? 在线才能显示吗?【好像不对啊】,以前还没注意!!!




可是在通讯界面分明已经设置了:



就是这样的。

参数表里的不是用绿色的,它是输入设置时用的。实际值在黄色的只读参数中。8925是开关,复制到只读参数。下面的是8930开始,才是激活的实际设备名(BOP时,只接受ASCII码);IP地址;网关路由器地址;子网掩码;MAC号。


在参数表里改也是可以的。使用 8925功能开关。原理是一样的。


有源来的项目文件。在参数表里,也应该能看到授权码的。

这种情况下,应该把原来的SD卡插在(普通的)读卡器上,将项目文件下载到SD卡上,插到CU上就可以了。

包括授权文件夹。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?