楼主在维护的过程中想过在PLC程序中开发DP网络预报警的功能么?类似于SOFTING公司的DP诊断仪。
其实在生产现场中DP网络出现故障DP头和DP网线的故障占多数,从站接地也是引发掉站的原因。
我经历过一次故障处理就是因为两个从站接地缺失造成网络掉站、不稳定的现象,没有接地现象很多,电源模板的输出电压会拉下,给人们会造成很多误区,在生产现场基础工作的牢固能减少很多不必要的弯路。