22楼
当模板的背板连接器虚接的时候会引起从站掉站,既然这是一个中间站,它后面的从站没有问题,就可以断定DP头和DP线是没有问题的,问题就出在了从站本身。从现象上看是两种原因,一是153模板坏,二是模板的背板连接器有问题。
一般情况下我们使用模板的时候数字量模板没有诊断功能,模拟量模板有诊断功能但是没有投用模板的诊断功能。
我建议你在PLC程序中添加FB125或者FB126,两个块都是DP网络诊断程序块,可以快速的判断你这里出现的故障。