加热系统可以采用以下几层保护措施:

  1. 软件保护,温度加热设定上限。

  2. 单独增加一路温度检测装置,防止温度检测传感器失灵造成持续加热。

  3. 加热主回路电源断路器增加脱扣器。主回路一般采用固态继电器。如果采用接触器,其辅助常开触点接入到PLC输入信号,当PLC控制加热输出信号为0延时2S,如果辅助触点信号还为1就报警,给脱扣器信号,加热断路器跳闸。