我好像在此论坛里看到有关多泵变频转工频的讨论,就没有反映过转换电流小的。都是转换电流很大。由此看出水泵类的变频器转换工频应用难度了。


顶楼给出的文章,我认为最大的亮点就是针对不同的转换应用,给出了传动系统机械时间常数对应不同转换延时的转速降落关系。这个是最值得点赞的,因为这个对于此方法应用才有实际的指导性作用。大家完全可以根据自己的实际系统机械时间常数,去设计变频转工频的也是时间已经提高变频转工频时刻的转速实际值的切换起始阈值。


传动系统的机械时间常数,这个常见的传动技术术语,在此应用中相当的关键。