回复:可否由F030的故障值判断故障原因

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-09-15 21:53:42

8楼

F030不一定是过流,还可能是换向监控,西门子做的换向监控功能不好使;

报故障要检查故障值947和949,不愿意查可以先将U580的值有7改成4,只保留过流功能,如果再报那就是真的过流了。

回转窑有时是位能负载吧,可以通过转矩方向验证,如果装置真的过流多数是逆变失败,检查反桥是否缺波头。