有一个界面,需要设定输入信号的类型,是电流、电压还是pt100等,另外还有一项就是disable.
输出也一样

用FB31实现。CPU通过FB31和模块交换数据,不管是上行还是下行。然后用户通过读取背景DB的值得到现场的值;通过设定DB的值,最终改变模块的运行值。