二、 面向对象编程架构
以上讲解的是实现细节,而编程思想是建立在程序架构上的,不是某个局部使用了面向对象方式,则可以称之为这种编程就是面向对象编程。这种编程需要从以下方面着手:
1、 电路设计的结构化。
这里主要以自动线为主介绍,对于单机机床可以是它的简化结构,
<1>、自动线层:这是最高层次,它拥有一个主PLC,对属于它下面的各区域控制
<2>、工程层:拥有独立的配送电系统,但没有PLC,只有分布式模块,由自动线控制。顾名思义,它有着较大的独立性,可以作为一个单独的工程项目设计和制造,当自动线比较小时,可以省略该层次。
<3>、功能组层:根据工艺划分,将实现某一个工艺功能的区段设备划分为一个功能组,它隶属于工程层,当工程层被省略时,隶属于自动线层。
面向对象编程并不一定要求使用以上的结构,但好的电气结构更利于面向对象编程。
2、 任何控制对象逻辑都在“类”中实现。
为了做到这点,必须分析与控制对象相关的信息,譬如,对于一个电机,有以下相关的信息需要考虑:
输入信息:
<1>、电路保护信息,如电机的空气开关,热继电器等。
<2>、功能保护信息,如运动电机的限位开关,风机的风压开关,油泵的油位开关等。
<3>、启动和终止条件,以上的电路保护和功能保护都可能导致电机运转终止,复位也可能导致重启动,但这里的条件指的是正常运行的启动和终止条件,譬如顺序控制的流程步。
<4>、控制模式:如手动和自动等。
<5>、故障复位:通过复位信息,重新启动。
输出信息:
<1>、控制输出,如控制电机的主接触器。
<2>、状态信息输出
<3>、故障输出
。。。
状态储存信息:
用于代码实现的中间变量以及可以被人机界面读出的状态变量等